PCR实验室负压空调系统设备招标采购公告
时间:2020-06-11 来源:
江门市江海区人民医院就下列设备进行采购,欢迎符合资格的供应商前来参加项目投标。
一、采购项目名称、数量等
序号 |
项目名称 |
数量 |
预算上限(元) |
备注 |
1 |
PCR实验室负压空调系统设备 |
1 |
499695 |
设备清单及技术参数见附件 |
二、供应商资格条件要求:
1、供应商应为依法设立的独立法人机构;
2、供应商应具备从事本采购项目的经营范围和能力,具有相关的生产、代理或者经销资格,供应商若非生厂商,需在响应文件中提供授权书等证明材料。
3.本项目不接受联合体供应。
4.现场踏勘:本项目的施工场地为医院1号楼3楼检验科,采购人不统一组织供应商对现场及其周围环境进行考察,自理相关费用。供应商必须认真考察,对周边环境充分了解,对施工过程遇到的问题应有充分的预见,处理的办法及费用由供应商考虑供应报价内风险承包。
三、供应商报名需提交以下的资料并加盖公章:
(请注意:必须按以下顺序制作报名资料1份,资料必须齐全方可接受报名)
1、有效的《营业执照》复印件并盖章。
2、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。
3、供应商必需提供近三年相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。
四、投标文件需提交以下资料并加盖公章,按顺序整理装订成册(加盖骑缝章),密封,开标时提交,一式八份(一正本七副本)。
1、项目报价表及清单、设计方案(注:单位名称写:江门市江海区人民医院)。
2、有效的《营业执照》复印件。
3、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。
4、应商必需提供近三年的相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。
5、售后服务。
6、公司人员情况及规章制度管理;
7、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果。
五、报名时间、地点及联系方式:
1.2020年6月11日至2020年6月17日上午8时-12时,下午2时30分-17时止(节假日除外)。
2.江门市江海区人民医院后勤部
地址:江门市江海四路66号
联系人:黄小姐
联系电话:0750-3953609
六、开标时间及地点:资格审定后另行通知。
江门市江海区人民医院
2020年6月11日
设备清单及技术参数:
一、本项目最高限价为人民币499695.00元,包含不可预知的费用。供应商的供应报价不得超出最高限价,否则其响应文件将被拒绝。
二、设备清单:
序号 |
项目名称 |
型号规格 |
单位 |
数量 |
一、空调设备 |
|
|
||
1 |
全新风空调,热泵型 |
送风量2800CMH,新风量2800CMH,制冷量48KW,制热量48KW,电加热12KW,含初效过滤器,带直膨式外机,余压300Pa,户外防雨型。 |
台 |
1 |
2 |
分体壁挂空调 |
1P冷暖型 |
台 |
3 |
3 |
分体壁挂空调 |
2P冷暖型 |
台 |
1 |
4 |
环保冷媒充注 |
符合国家规范的环保冷媒。与AHU空调机组配套 |
Kg |
2 |
5 |
箱式离心风机 |
风量2600CMH,余压300Pa,带中效过滤装置 |
台 |
1 |
6 |
箱式离心风机 |
风量1600CMH,风压700Pa |
台 |
1 |
7 |
天花非管道排气扇 |
风量300CMH |
台 |
2 |
8 |
管道式天花排气扇 |
风量265CMH,功率36W |
台 |
1 |
9 |
管道式天花排气扇 |
风量400CMH,功率44W |
台 |
1 |
10 |
管道式天花排气扇 |
风量610CMH,功率100W |
台 |
1 |
二、净化空调风系统 |
|
|
||
1 |
手动风量调节阀 |
1、规格:160x160 2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm |
个 |
3 |
2 |
手动风量调节阀 |
1、规格:250x250 2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm |
个 |
3 |
3 |
手动风量调节阀 |
1、规格:320x250 2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm |
个 |
1 |
4 |
手动风量调节阀 |
1、规格:φ160 2、材质:PP材质 |
个 |
2 |
5 |
手动风量调节阀 |
1、规格:φ110 2、材质:PP材质 |
个 |
3 |
6 |
止回阀 |
1、规格:160x160 2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm |
个 |
3 |
7 |
止回阀 |
1、规格:250x250 2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm |
个 |
2 |
8 |
止回阀 |
1、规格:320x250 2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm |
个 |
1 |
9 |
电动密闭阀 |
1、规格:250x250 2、材质:镀锌钢板材质,带执行器及叶片密封圈 |
个 |
1 |
10 |
机械式定风量阀 |
1、规格:320X200 2、材质:镀锌材质 |
个 |
1 |
11 |
电动比例调节阀 |
1、规格:φ110 2、材质:镀锌钢板材质,带执行器 |
个 |
3 |
12 |
电动比例调节阀 |
1、规格:φ160 2、材质:镀锌钢板材质,带执行器 |
个 |
2 |
13 |
电动比例调节阀 |
1、规格:250*250 2、材质:镀锌钢板材质,带执行器 |
个 |
1 |
14 |
微孔板消声器 |
1、规格:1200x600x450 2、材质:净化专用,内外镀锌钢板厚度:本体1.0mm |
个 |
1 |
15 |
方形散流器 |
1、规格:喉部尺寸600*600 2、材质:铝合金 |
个 |
1 |
16 |
方形散流器 |
1、规格:喉部尺寸400*400 2、材质:铝合金 |
个 |
2 |
17 |
方形散流器 |
1、规格:喉部尺寸300*300 2、材质:铝合金 |
个 |
3 |
18 |
门铰式回风百叶 |
1、规格:喉部尺寸200*300 2、材质:铝合金 |
个 |
3 |
19 |
门铰式回风百叶 |
1、规格:喉部尺寸250*400 2、材质:铝合金 |
个 |
2 |
20 |
门铰式回风百叶 |
1、规格:喉部尺寸320*600 2、材质:铝合金 |
个 |
1 |
21 |
45°新风防雨弯头 |
1、规格:400*250 2、材质:镀锌钢板制作 |
个 |
1 |
22 |
45°排风防雨弯头 |
1、规格:320*250 2、材质:镀锌钢板制作 |
个 |
1 |
23 |
排风防雨百叶 |
1、规格:1000*480 2、材质:铝合金制作 |
个 |
1 |
24 |
排风防雨百叶 |
1、规格:1100*480 2、材质:铝合金制作 |
个 |
1 |
25 |
PVC矩形风管 |
1.材质: PVC |
m |
32 |
26 |
PVC矩形风管 |
1.材质: PVC |
m |
2 |
27 |
PVC圆形风管 |
1.材质: PVC |
m |
12 |
28 |
PVC圆形风管 |
1.材质: PVC |
m |
18 |
29 |
PVC圆形风管 |
1.材质: PVC |
m |
2 |
30 |
PVC圆形风管管件 |
1.材质: PVC |
个 |
15 |
31 |
洁净型风管 |
1、使用位置:用于长边b≤500风管 2、材质:镀锌风管,风管厚度 δ=0.6mm 3、接口形式:法兰 4、钢板脱脂、去油 5、型钢支架(除锈、刷油两遍) |
m2 |
36 |
32 |
洁净风管橡塑保温 |
1、名称:通风管道保温 2、材质:B1级橡塑保温板 3、厚度:δ=25mm 4、双面保温胶水粘贴 |
m2 |
38 |
33 |
风管支吊架 |
L30角铁及8厘全牙螺杆吊架 |
个 |
26 |
34 |
帆布软接头 |
帆布软连接,配套新风空调 |
个 |
5 |
35 |
PVC软接头 |
PVC软连接,配套排风机 |
个 |
4 |
36 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
20 |
37 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
20 |
38 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
36 |
39 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
32 |
40 |
冷凝水管 |
1.输送介质:冷凝水 |
m |
12 |
41 |
冷凝水管 |
1.输送介质:冷凝水 |
m |
4 |
三、净化空调系统动力布线与智能化控制 |
|
|
||
1 |
全新风空调变频控制柜 |
380V 33KW,含空开、漏电保护,工频控制全新风空调1台及工频控制1台排风机、变频控制1台排风机。PCR排风与空调送风联锁控制。 |
套 |
1 |
2 |
空调机组控制面板 |
10寸触摸屏,配套空调机组,可显示房间温湿度及压力 |
套 |
1 |
3 |
一位大板开关 |
220V 10A ,含暗装底盒 |
套 |
5 |
4 |
新风温湿度传感器 |
1、型号:QFM4160 2、HR: 0~100%RH 3、T: -40~80℃ |
台 |
1 |
5 |
房间温湿度传感器 |
1、型号:QFM4160 2、HR: 0~100%RH 3、T: -40~80℃ |
台 |
3 |
6 |
房间微压差传感器(数显型) |
1、量程:±50Pa |
台 |
3 |
7 |
变频器 |
1、规格:380v/1.5kw 2、说明:配套编程面板(标准通讯端口,中英文命令) |
套 |
1 |
8 |
静压传感器 |
1、量程:0-1000Pa |
套 |
1 |
9 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-5*16㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
3 |
10 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-5*2.5㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
42 |
11 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-4*4㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
20 |
12 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-4*2.5㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
100 |
13 |
屏蔽电缆 |
1、规格:ZRRVP-2*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 |
m |
20 |
14 |
屏蔽电缆 |
1、规格:ZRRVP-4*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 |
m |
80 |
15 |
控制电缆 |
1、规格:ZRRVV-3*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 |
m |
100 |
16 |
六类网络线 |
1、规格:CAT6 (6类非屏蔽型双绞线) 2、敷设方式:管内穿线 |
m |
20 |
17 |
镀锌线管 |
1、规格: φ20 2、材质: 镀锌线管 |
m |
100 |
18 |
镀锌线管 |
1、规格: φ25 2、材质: 镀锌线管 |
m |
30 |
19 |
镀锌线槽 |
1、规格:M100*50*1.0 |
m |
40 |
20 |
排风机组设备支吊架 |
个 |
2 |
|
21 |
净化空调机组室内机基础 水泥基础/钢支架 |
个 |
1 |
|
22 |
排气扇支吊架,8厘全牙螺栓杆支吊架 |
套 |
5 |
|
23 |
净化空调机组室外机基础 水泥基础/钢支架 |
个 |
4 |
|
24 |
墙体/外窗开孔及防水处理 |
个 |
4 |
三、设备技术参数
(一)室内参数要求
1.负压空调系统要求
室内设计参数表 |
|||||||||||
房间名称 |
面积 |
高度 |
洁净度 |
换气次数(n/h) |
相对室外压差 |
夏季室内参数 |
冬季室内参数 |
备注 |
|||
(m2) |
(m) |
(Pa) |
温度(℃) |
相对湿度(%) |
温度(℃) |
相对湿度(%) |
|||||
组合式全新风空气处理机组 |
|||||||||||
缓冲 |
3.7 |
2.4 |
--- |
12 |
+10 |
26~28 |
<65 |
18~20 |
--- |
|
|
试剂准备 |
9.8 |
2.4 |
--- |
12 |
+15 |
26~28 |
<65 |
18~20 |
--- |
|
|
缓冲 |
3 |
2.4 |
--- |
12 |
+10 |
26~28 |
<65 |
18~20 |
--- |
|
|
样品制备 |
15.5 |
2.4 |
--- |
12 |
-10 |
26~28 |
<65 |
18~20 |
--- |
1.5m B2生物安全柜排风一台 |
|
缓冲 |
3.8 |
2.4 |
--- |
12 |
+10 |
26~28 |
<65 |
18~20 |
--- |
|
|
产物扩增 |
10.7 |
2.4 |
--- |
12 |
-20 |
26~28 |
<65 |
18~20 |
--- |
|
2.照度要求
主实验室的照度不小于350流明,辅助功能间照度不小于200流明。
(二)空调系统设备参数要求
一)卫生型医用空调机组技术参数要求
1.卫生型医用空调机组。
2.卫生型医用空调机组功能段具体配置如下:
部件 |
风机 |
初效过滤器 |
表冷 |
电加热 |
加湿器 |
接水盘 |
说明 |
专用双进风低噪音风机 |
G4板式初效过滤器 |
铝箔 |
PTC电加热 |
电极式加湿,无级调节 |
不锈钢接水盘 |
3.卫生型医用空调机组,主要配置要求:
3.1箱体双层壁板结构,中间为保温材料,中间保温层为硬质聚氨酯(PU)直接发泡,厚度≥50mm,外壁板为镀锌钢板。机组采用50mm厚双面板框架结构,保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%;冷凝水盘选用不锈钢材料制造,保证光滑不积尘。选用知名品牌后弯叶片离心风机及风机马达。表冷盘管采用防腐亲水铝箔,要求换热效率高,并能避免表冷器表面出现水滴现象。箱体框架通过桥型绝热片实现内外绝热,完全杜绝冷桥。过滤器:合成纤维,安装在独立安装槽内方便快速更换。采用大容尘量过滤器;过滤器可抽出,前后设压差报警装置,实现过滤器阻塞报警,提醒用户更换或清洗。;
▲3.2空调设备厂家需通过CRAA国家产品认证,提供依据GB/T19569-2004洁净手术室用空气调节机组标准的检验报告,以保证产品安全性能及质量。(提供制造厂家证明材料)(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);
▲3.3为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求,并且达到一定的稳定性,制造商应有全国工业产品生产证可证,并要求在生产许可证要有注明可以生产:洁净空气调节机组(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);
3.4要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架为铝合金框架。保温护板采用机组为内外板双层结构,外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌板,内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板,单层钢板厚度不小于0.5mm。中间保温层为硬质聚氨酯(PU)直接发泡,厚度≥50mm。;
3.5为保证换热器的性能,风机电机的性能及使用寿命。投标文件中应列出相关的换热器,风机电机设备的选型资料;
3.6箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能,应可提供防冷桥结构证书;
3.7机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时,应采用不含硅的密封胶密封,具有区别于常规含硅密封胶的性能,不易老化变形,以保证整个机组的密封性。;
3.8医用洁净空调机组的接水盘采用304#不锈钢材质,并安装紫外线杀菌灯。
3.9新风机组配置直接蒸发式深度除湿装置,供货商必须同时具有洁净空气调节机组(直接蒸发式机组)和风冷容积式制冷压缩冷凝机组的生产许可证;
▲3.10为保证机组与自控系统配合完美,运行稳定,空调生产商应有空调与楼宇自控云端管理软件V1.0的软件著作权证书(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);
▲3.11制造商应有成熟的恒温恒湿控制方案,并有相应的软件与之匹配,并原始取得国家版权局登记的软件著作权:数字化室内温湿度快速稳定控制软件V1.0的软件著作权证书。并且应用时间不得低于3年(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);
▲3.12制造商获得过空调机组等设备取得相应的专利技术和ISO9001质量管理体系(需提供相应的证书扫描件并加盖投标人公章)。
二)各类阀门设备参数要求
1.电动比例调节阀
1.1阀门材质:钢制,净化专用,全套阀件内外镀锌。
1.2阀门驱动方式:快速执行器驱动。执行器应为进口一线品牌快速执行器,全行程反应时间<3S,反应速度<1S。
1.3反馈信号:提供模拟量反馈信号。
1.4.阀体材质:镀锌钢板材质。
2.手动风量调节阀
2.1负压系统上的风量调节阀,应为净化专用,内外镀锌,内衬洁净密封胶圈。
2.2风阀采用镀锌钢板制作,经脱脂、去油后,再次内外镀锌。
2.3所有调节阀在任何操作状态下,不能产生震动或声响。
2.4所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致;
四)微孔消声器设备技术参数要求
1.对于洁净系统上安装的消声器均需采用微穿孔板式消声器,填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。
2.消声器的风阻力不应超过设计的额定值,而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。
3.消声器须在系统压差1KPa的情况下不会有任何变形现象产生。
4.消声器内外壳采用优质镀锌钢板制作,外壳厚度不小于1.2mm;内衬镀锌穿孔板厚度不小于1.0mm,穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。
5.所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求;填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设,有防止下沉的措施,覆面层应均匀拉紧并有保护措施;
五)负压系统管道设施参数要求
1.恒温风系统系统送、回风管均采用优质镀锌钢板,按国家标准并根据现场情况下料、制作、脱脂、密封、吊装而成。
2.风管必需在洁净环境条件下加工制作。风管制作前,镀锌钢板必需经过脱脂、去油,并刷环保防青漆两遍。
3.风管设计壁厚:风管最大边长<1250m的风管,板材厚度δ为1.0 mm,风管最大边长<1000mm的风管,板材厚度δ为0.75mm,风管最大边长<630mm的风管,板材厚度δ为0.6mm。
4.接口形式:实芯铆钉铆接,不得咬口制作。
5.风管连接:所有风管均采用角铁法兰连接。风管最大边长<630mm的风管,法兰采用3#角铁,风管最大边长<1250mm的风管,法兰采用4#角铁,按规范焊制而成,同时需作好防腐防锈处理。
6.密封方式:采用中性硅胶和5mm的密封棉密封处理。