PCR实验室负压空调系统设备招标采购公告

时间:2020-06-11 来源:

    江门市江海区人民医院就下列设备进行采购,欢迎符合资格的供应商前来参加项目投标。

    一、采购项目名称、数量等

序号

项目名称

数量

预算上限(元)

备注

1

PCR实验室负压空调系统设备

1

499695

设备清单及技术参数见附件

    二、供应商资格条件要求:

    1、供应商应为依法设立的独立法人机构;

    2、供应商应具备从事本采购项目的经营范围和能力,具有相关的生产、代理或者经销资格,供应商若非生厂商,需在响应文件中提供授权书等证明材料。

    3.本项目不接受联合体供应。

    4.现场踏勘:本项目的施工场地为医院1号楼3楼检验科,采购人不统一组织供应商对现场及其周围环境进行考察,自理相关费用。供应商必须认真考察,对周边环境充分了解,对施工过程遇到的问题应有充分的预见,处理的办法及费用由供应商考虑供应报价内风险承包。

    三、供应商报名需提交以下的资料并加盖公章:

    (请注意:必须按以下顺序制作报名资料1份,资料必须齐全方可接受报名)

    1、有效的《营业执照》复印件并盖章。

    2、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。

    3、供应商必需提供近三年相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。

    四、投标文件需提交以下资料并加盖公章,按顺序整理装订成册(加盖骑缝章),密封,开标时提交,一式八份(一正本七副本)。

    1、项目报价表及清单、设计方案(注:单位名称写:江门市江海区人民医院)。

    2、有效的《营业执照》复印件。

    3、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。

    4、应商必需提供近三年的相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。

    5、售后服务。

    6、公司人员情况及规章制度管理;

    7、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果。

    五、报名时间、地点及联系方式:

    1.2020年6月11日至2020年6月17日上午8时-12时,下午2时30分-17时止(节假日除外)。

    2.江门市江海区人民医院后勤部

    地址:江门市江海四路66号

    联系人:黄小姐

    联系电话:0750-3953609

    六、开标时间及地点:资格审定后另行通知。

江门市江海区人民医院

2020年6月11日

    设备清单及技术参数:

    一、本项目最高限价为人民币499695.00元,包含不可预知的费用。供应商的供应报价不得超出最高限价,否则其响应文件将被拒绝。

    二、设备清单:

序号

项目名称

型号规格

单位

数量

一、空调设备

 

 

1

全新风空调,热泵型

送风量2800CMH,新风量2800CMH,制冷量48KW,制热量48KW,电加热12KW,含初效过滤器,带直膨式外机,余压300Pa,户外防雨型。

1

2

分体壁挂空调

1P冷暖型

3

3

分体壁挂空调

2P冷暖型

1

4

环保冷媒充注

符合国家规范的环保冷媒。与AHU空调机组配套

Kg

2

5

箱式离心风机

风量2600CMH,余压300Pa,带中效过滤装置

1

6

箱式离心风机

风量1600CMH,风压700Pa

1

7

天花非管道排气扇

风量300CMH

2

8

管道式天花排气扇

风量265CMH,功率36W

1

9

管道式天花排气扇

风量400CMH,功率44W

1

10

管道式天花排气扇

风量610CMH,功率100W

1

二、净化空调风系统

 

 

1

手动风量调节阀

1、规格:160x160                   2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm

3

2

手动风量调节阀

1、规格:250x250                   2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm

3

3

手动风量调节阀

1、规格:320x250                   2、材质:净化专用,内外镀锌。钢板厚度:阀本体1.2mm

1

4

手动风量调节阀

1、规格:φ160                 2、材质:PP材质

2

5

手动风量调节阀

1、规格:φ110                 2、材质:PP材质

3

6

止回阀

1、规格:250x250                2、材质:镀锌钢板材质,带执行器及叶片密封圈

1

10

机械式定风量阀

1、规格:320X200                 2、材质:镀锌材质

1

11

电动比例调节阀

1、规格:φ110                 2、材质:镀锌钢板材质,带执行器

3

12

电动比例调节阀

1、规格:φ160                 2、材质:镀锌钢板材质,带执行器

2

13

电动比例调节阀

1、规格:250*250                2、材质:镀锌钢板材质,带执行器

1

14

微孔板消声器

1、规格:1200x600x450                 2、材质:净化专用,内外镀锌钢板厚度:本体1.0mm

1

15

方形散流器

1、规格:喉部尺寸600*600           2、材质:铝合金

1

16

方形散流器

1、规格:喉部尺寸400*400           2、材质:铝合金

2

17

方形散流器

1、规格:喉部尺寸300*300           2、材质:铝合金

3

18

门铰式回风百叶

1、规格:喉部尺寸200*300           2、材质:铝合金

3

19

门铰式回风百叶

1、规格:喉部尺寸250*400           2、材质:铝合金

2

20

门铰式回风百叶

1、规格:喉部尺寸320*600           2、材质:铝合金

1

21

45°新风防雨弯头

1、规格:400*250                 2、材质:镀锌钢板制作

1

22

45°排风防雨弯头

1、规格:320*250                 2、材质:镀锌钢板制作

1

23

排风防雨百叶

1、规格:1000*480                 2、材质:铝合金制作

1

24

排风防雨百叶

1、规格:1100*480                 2、材质:铝合金制作

1

25

PVC矩形风管

1.材质: PVC
2.
形状: 矩形
3.
规格: 5mm厚焊接成型                

m

32

26

PVC矩形风管

1.材质: PVC
2.
形状: 矩形
3.
规格: 8mm厚焊接成型                

m

2

27

PVC圆形风管

1.材质: PVC
2.
形状: 圆形
3.
规格: Φ110                 4.设计测量厚度:2.5mm

m

12

28

PVC圆形风管

1.材质: PVC
2.
形状: 圆形
3.
规格: Φ160                 4.设计测量厚度:3.0mm

m

18

29

PVC圆形风管

1.材质: PVC
2.
形状: 圆形
3.
规格: Φ250                  4.设计测量厚度:4mm

m

2

30

PVC圆形风管管件

1.材质: PVC
2.
形状: 圆形弯头、三通、变径、直通等管件
3.
规格: Φ250                  4.设计测量厚度:5.0mm以下

15

31

洁净型风管

1、使用位置:用于长边b500风管                                             2、材质:镀锌风管,风管厚度 δ=0.6mm                               3、接口形式:法兰                                4、钢板脱脂、去油                      5、型钢支架(除锈、刷油两遍)

m2

36

32

洁净风管橡塑保温

1、名称:通风管道保温                       2、材质:B1级橡塑保温板                  3、厚度:δ=25mm                         4、双面保温胶水粘贴  

m2

38

33

风管支吊架

L30角铁及8厘全牙螺杆吊架

26

34

帆布软接头

帆布软连接,配套新风空调

5

35

PVC软接头

PVC软连接,配套排风机

4

36

冷媒铜管

1.输送介质:冷媒水、气
2.
材质:铜管,穿20mm厚保温套管
3.
型号、规格:φ6.35
4.
连接方式:螺纹连接
5.
管道清洗:干燥压缩空气或氮气
6.
管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气
7.
管道真空试验
8.
管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求

m

20

37

冷媒铜管

材质: PVC水管,穿10mmB1级橡塑保温套管
3.
型号、规格: DN20

m

12

41

冷凝水管

1.输送介质:冷凝水
2.
材质: PVC水管,穿10mmB1级橡塑保温套管
3.
型号、规格: DN32

m

4

三、净化空调系统动力布线与智能化控制

 

 

1

全新风空调变频控制柜

380V 33KW,含空开、漏电保护,工频控制全新风空调1台及工频控制1台排风机、变频控制1台排风机。PCR排风与空调送风联锁控制。

1

2

空调机组控制面板

10寸触摸屏,配套空调机组,可显示房间温湿度及压力

1

3

一位大板开关

220V 10A ,含暗装底盒

5

4

新风温湿度传感器

1、型号:QFM4160                          2HR: 0100RH                        3T: -40~80

1

5

房间温湿度传感器

1、型号:QFM4160                          2HR: 0100RH                        3T: -40~80

3

6

房间微压差传感器(数显型)

1、量程:±50Pa
2
、精度:全量程 ±0.5 %

3

7

变频器

1、规格:380v/1.5kw                          2、说明:配套编程面板(标准通讯端口,中英文命令)

1

8

静压传感器

1、量程:0-1000Pa
2
、精度:全量程 ±0.5 %
3
、输入:pt100,四线制。
4
、输出:420mA010V                           5、材质:高精度硅压阻式差压芯体 。                                        6、稳定性:0.15%FS/y

1

9

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-5*162                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

3

10

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-5*2.52                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

42

11

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-4*42                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

20

12

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-4*2.52                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

100

13

屏蔽电缆

1、规格:ZRRVP-2*1mm2                 2、敷设方式:管内穿线

m

20

14

屏蔽电缆

1、规格:ZRRVP-4*1mm2                 2、敷设方式:管内穿线

m

80

15

控制电缆

1、规格:ZRRVV-3*1mm2                 2、敷设方式:管内穿线

m

100

16

六类网络线

1、规格:CAT6 (6类非屏蔽型双绞线)                                   2、敷设方式:管内穿线

m

20

17

镀锌线管

1、规格: φ20                   2、材质: 镀锌线管

m

100

18

镀锌线管

1、规格: φ25                   2、材质: 镀锌线管

m

30

19

镀锌线槽

1、规格:M100*50*1.0

m

40

20

排风机组设备支吊架

2

21

净化空调机组室内机基础   水泥基础/钢支架

1

22

排气扇支吊架,8厘全牙螺栓杆支吊架

5

23

净化空调机组室外机基础  水泥基础/钢支架

4

24

墙体/外窗开孔及防水处理

4

    三、设备技术参数

    (一)室内参数要求

    1.负压空调系统要求

室内设计参数表

房间名称

面积

高度

洁净度

换气次数(n/h

相对室外压差

夏季室内参数

冬季室内参数

备注

(m2)

m

Pa

温度(

相对湿度(%

温度(

相对湿度(%

组合式全新风空气处理机组

缓冲

3.7

2.4

---

12

+10

26~28

65

18~20

---

 

试剂准备

9.8

2.4

---

12

+15

26~28

65

18~20

---

 

缓冲

3

2.4

---

12

+10

26~28

65

18~20

---

 

样品制备

15.5

2.4

---

12

-10

26~28

65

18~20

---

1.5m B2生物安全柜排风一台

缓冲

3.8

2.4

---

12

+10

26~28

65

18~20

---

 

产物扩增

10.7

2.4

---

12

-20

26~28

65

18~20

---

 

    2.照度要求

    主实验室的照度不小于350流明,辅助功能间照度不小于200流明。

    (二)空调系统设备参数要求

    一)卫生型医用空调机组技术参数要求

    1.卫生型医用空调机组。

    2.卫生型医用空调机组功能段具体配置如下:

部件

风机

初效过滤器

表冷

电加热

加湿器

接水盘

说明

专用双进风低噪音风机

G4板式初效过滤器

铝箔

PTC电加热

电极式加湿,无级调节

不锈钢接水盘

    3.卫生型医用空调机组,主要配置要求:

    3.1箱体双层壁板结构,中间为保温材料,中间保温层为硬质聚氨酯(PU)直接发泡,厚度≥50mm,外壁板为镀锌钢板。机组采用50mm厚双面板框架结构,保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%;冷凝水盘选用不锈钢材料制造,保证光滑不积尘。选用知名品牌后弯叶片离心风机及风机马达。表冷盘管采用防腐亲水铝箔,要求换热效率高,并能避免表冷器表面出现水滴现象。箱体框架通过桥型绝热片实现内外绝热,完全杜绝冷桥。过滤器:合成纤维,安装在独立安装槽内方便快速更换。采用大容尘量过滤器;过滤器可抽出,前后设压差报警装置,实现过滤器阻塞报警,提醒用户更换或清洗。;

    ▲3.2空调设备厂家需通过CRAA国家产品认证,提供依据GB/T19569-2004洁净手术室用空气调节机组标准的检验报告,以保证产品安全性能及质量。(提供制造厂家证明材料)(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);

    ▲3.3为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求,并且达到一定的稳定性,制造商应有全国工业产品生产证可证,并要求在生产许可证要有注明可以生产:洁净空气调节机组(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);

    3.4要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架为铝合金框架。保温护板采用机组为内外板双层结构,外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌板,内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板,单层钢板厚度不小于0.5mm。中间保温层为硬质聚氨酯(PU)直接发泡,厚度≥50mm。;

    3.5为保证换热器的性能,风机电机的性能及使用寿命。投标文件中应列出相关的换热器,风机电机设备的选型资料;

    3.6箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能,应可提供防冷桥结构证书;

    3.7机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时,应采用不含硅的密封胶密封,具有区别于常规含硅密封胶的性能,不易老化变形,以保证整个机组的密封性。;

    3.8医用洁净空调机组的接水盘采用304#不锈钢材质,并安装紫外线杀菌灯。

    3.9新风机组配置直接蒸发式深度除湿装置,供货商必须同时具有洁净空气调节机组(直接蒸发式机组)和风冷容积式制冷压缩冷凝机组的生产许可证;

    ▲3.10为保证机组与自控系统配合完美,运行稳定,空调生产商应有空调与楼宇自控云端管理软件V1.0的软件著作权证书(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);

    ▲3.11制造商应有成熟的恒温恒湿控制方案,并有相应的软件与之匹配,并原始取得国家版权局登记的软件著作权:数字化室内温湿度快速稳定控制软件V1.0的软件著作权证书。并且应用时间不得低于3年(需提供符合或优于的证明文件或检测报告扫描件并加盖投标人公章);

    ▲3.12制造商获得过空调机组等设备取得相应的专利技术和ISO9001质量管理体系(需提供相应的证书扫描件并加盖投标人公章)。

    二)各类阀门设备参数要求

    1.电动比例调节阀

    1.1阀门材质:钢制,净化专用,全套阀件内外镀锌。

    1.2阀门驱动方式:快速执行器驱动。执行器应为进口一线品牌快速执行器,全行程反应时间<3S,反应速度<1S。

    1.3反馈信号:提供模拟量反馈信号。

    1.4.阀体材质:镀锌钢板材质。

    2.手动风量调节阀

    2.1负压系统上的风量调节阀,应为净化专用,内外镀锌,内衬洁净密封胶圈。

    2.2风阀采用镀锌钢板制作,经脱脂、去油后,再次内外镀锌。

    2.3所有调节阀在任何操作状态下,不能产生震动或声响。

    2.4所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致;

    四)微孔消声器设备技术参数要求

    1.对于洁净系统上安装的消声器均需采用微穿孔板式消声器,填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

    2.消声器的风阻力不应超过设计的额定值,而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。

    3.消声器须在系统压差1KPa的情况下不会有任何变形现象产生。

    4.消声器内外壳采用优质镀锌钢板制作,外壳厚度不小于1.2mm;内衬镀锌穿孔板厚度不小于1.0mm,穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。

    5.所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求;填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设,有防止下沉的措施,覆面层应均匀拉紧并有保护措施;

    五)负压系统管道设施参数要求

    1.恒温风系统系统送、回风管均采用优质镀锌钢板,按国家标准并根据现场情况下料、制作、脱脂、密封、吊装而成。

    2.风管必需在洁净环境条件下加工制作。风管制作前,镀锌钢板必需经过脱脂、去油,并刷环保防青漆两遍。

    3.风管设计壁厚:风管最大边长<1250m的风管,板材厚度δ为1.0 mm,风管最大边长<1000mm的风管,板材厚度δ为0.75mm,风管最大边长<630mm的风管,板材厚度δ为0.6mm。

    4.接口形式:实芯铆钉铆接,不得咬口制作。

    5.风管连接:所有风管均采用角铁法兰连接。风管最大边长<630mm的风管,法兰采用3#角铁,风管最大边长<1250mm的风管,法兰采用4#角铁,按规范焊制而成,同时需作好防腐防锈处理。

    6.密封方式:采用中性硅胶和5mm的密封棉密封处理。