检验科空调系统设备招标采购公告
时间:2020-06-11 来源:
江门市江海区人民医院就下列设备进行采购,欢迎符合资格的供应商前来参加项目投标。
一、采购项目名称、数量等
序号 |
项目名称 |
数量 |
预算上限(元) |
备注 |
1 |
检验科空调系统设备 |
1 |
294038 |
设备清单及技术参数见附件 |
二、供应商资格条件要求:
1、供应商应为依法设立的独立法人机构;
2、供应商应具备从事本采购项目的经营范围和能力,具有相关的生产、代理或者经销资格,供应商若非生厂商,需在响应文件中提供授权书等证明材料。
3.本项目不接受联合体供应。
4.现场踏勘:本项目的施工场地为医院1号楼3楼检验科,采购人不统一组织供应商对现场及其周围环境进行考察,自理相关费用。供应商必须认真考察,对周边环境充分了解,对施工过程遇到的问题应有充分的预见,处理的办法及费用由供应商考虑供应报价内风险承包。
三、供应商报名需提交以下的资料并加盖公章:
(请注意:必须按以下顺序制作报名资料1份,资料必须齐全方可接受报名)
1、有效的《营业执照》复印件并盖章。
2、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。
3、供应商必需提供近三年相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。
四、投标文件需提交以下资料并加盖公章,按顺序整理装订成册(加盖骑缝章),密封,开标时提交,一式八份(一正本七副本)。
1、项目报价表及清单、设计方案(注:单位名称写:江门市江海区人民医院)。
2、有效的《营业执照》复印件。
3、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。
4、应商必需提供近三年的相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。
5、售后服务。
6、公司人员情况及规章制度管理;
7、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果。
五、报名时间、地点及联系方式:
1.2020年6月11日至2020年6月17日上午8时-12时,下午2时30分-17时止(节假日除外)。
2.江门市江海区人民医院后勤部
地址:江门市江海四路66号
联系人:黄小姐
联系电话:0750-3953609
六、开标时间及地点:资格审定后另行通知。
江门市江海区人民医院
2020年6月11日
设备清单及技术参数:
一、本项目最高限价为人民币294038.00元,包含不可预知的费用。供应商的供应报价不得超出最高限价,否则其响应文件将被拒绝。
二、设备清单:
序号 |
项目名称 |
型号规格 |
单位 |
数量 |
一、空调设备 |
|
|
||
1 |
分体壁挂空调 |
1P冷暖型,带遥控 |
台 |
4 |
2 |
分体壁挂空调 |
1.5P冷暖型,带遥控 |
台 |
2 |
3 |
天花机 |
3P冷暖天花机 |
台 |
4 |
4 |
天花机 |
5P冷暖天花机 |
台 |
1 |
5 |
玻璃钢离心风机 |
F4-72-3.6A 1.5KW,2900r/min,风量1000CMH,静压800Pa,配电机罩及防雨帽 |
台 |
2 |
6 |
管道式天花排气扇 |
风量265CMH,功率36W |
台 |
4 |
7 |
管道式天花排气扇 |
风量400CMH,功率44W |
台 |
3 |
8 |
管道式天花排气扇 |
风量610CMH,功率100W |
台 |
5 |
二、管道系统 |
|
|
||
1 |
手动风量调节阀 |
1、规格:φ250 2、材质:PP材质 |
个 |
2 |
2 |
排风防雨百叶 |
1、规格:600*300 2、材质:0.8mm镀锌钢板制作 |
个 |
8 |
3 |
中效过滤装置 |
1、规格型号:1000CMH,PP材质 2、参考尺寸:600*600*1200mm |
个 |
2 |
4 |
PVC圆形风管 |
1. 材质: PVC 4.设计测量厚度:2.5mm |
m |
12 |
5 |
PVC圆形风管 |
1. 材质: PVC 4.设计测量厚度:3.0mm |
m |
16 |
6 |
PVC圆形风管 |
1. 材质: PVC 4.设计测量厚度:4mm |
m |
22 |
7 |
PVC圆形风管管件 |
1. 材质: PVC 4.设计测量厚度:5.0mm以下 |
个 |
20 |
8 |
风管支吊架 |
L30角铁及8厘全牙螺杆吊架 |
个 |
18 |
9 |
PVC软接头 |
PVC软连接,配套排风机 |
个 |
14 |
10 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
25 |
11 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
38 |
12 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
12 |
13 |
冷媒铜管 |
1.输送介质:冷媒水、气 |
m |
36 |
14 |
冷凝水管 |
1.输送介质:冷凝水 |
m |
28 |
15 |
冷凝水管 |
1.输送介质:冷凝水 |
m |
20 |
三、控制系统 |
|
|
||
1 |
排风控制箱 |
380V 3KW ,含空开、热继电器,2台B1生物安全柜与2台排风机联锁控制。 |
套 |
2 |
2 |
电磁启动器 |
380V 10A ,含暗装底盒 |
套 |
2 |
3 |
一位大板开关 |
220V 10A ,含暗装底盒 |
套 |
12 |
4 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-5*2.5㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
30 |
5 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-4*4㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
30 |
6 |
电力电缆 |
1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: ZR-YJV-4*2.5㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 |
m |
60 |
7 |
控制电缆 |
1、规格:ZRRVV-3*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 |
m |
150 |
8 |
六类网络线 |
1、规格:CAT6 (6类非屏蔽型双绞线) 2、敷设方式:管内穿线 |
m |
20 |
9 |
镀锌线管 |
1、规格: φ20 2、材质: 镀锌线管 |
m |
100 |
10 |
镀锌线管 |
1、规格: φ25 2、材质: 镀锌线管 |
m |
80 |
11 |
镀锌线槽 |
1、规格:M100*50*1.0 |
m |
50 |
12 |
排风机组设备基础 水泥基础 |
个 |
2 |
|
13 |
管道支吊架,L40角铁支吊架 |
个 |
20 |
|
14 |
排气扇支吊架,L40角铁支吊架 |
个 |
12 |
|
15 |
空调机组室内机/室外机支吊架,L40角铁支吊架 |
个 |
16 |
三、设备技术参数
检验科通排风设备及舒适性空调
(一)通风系统概况
1.本设计对实验大楼的若干房间全面排风等系统设计,按实际需求配置排风系统。
2.通风系统设计参数
2.1风管风速:
排风风管支管内风速6-9m/s,干管内风速8-12m/s。
2.2实验室排风设备合理设计排风量:
实验室排风换气次数6~8次/h,高压、污血排风换气次数8~12次/h。
3.通风系统运行设计要求
3.1风速、风量稳定、噪声低(≤60dB),符合国家相关标准;
3.3各房间排风口、生物安全柜的排风均需独立控制、独立调节。
(二)通风系统设计技术要求
1.设计标准及规范
《实验室变风量排风柜/lab VAV fume hood》(JG/T222-2007)
《科学实验建筑设计规范》(JGJ91-93)
《检验检测实验室设计与建设技术要求》GBT 32146.1-2015
《简明通风设计手册》(GB50194-2002)
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)
《工业企业噪声控制设计标准》、《城市区域环境噪声标准》
《环境空气质量标准》GB3095-1996
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
2.排风系统设计技术要求
2.1 排风风系统设计
2.1.1排风风系统设计应根据建筑平面、楼层因素、废气各类及使用要求,并综合技术、经济、管理等因素等因素进行合理设计。各房间排风采用管道式天花排气扇直接向室外排风,各生物安全柜采用离心风机独立排风,生物安全柜排风穿外墙至屋面高空排放。
2.1.2排风管道采用耐腐蚀的PVC管道及板材,PVC圆形排风管道采用成品排水管道。
PVC风管需为原料制作,不得采用再生料制成的PVC风管。
方形管道采用同等材质的PVC焊条现场焊接制作安装。
▲排风矩形管道PVC板材技术参数要求(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);
(1)板材拉伸强度≥27MPa;
(2)板材维卡耐热(1Kg.50°C/h)≥103℃;
(3)板材加热尺寸变化率,纵向≦5.55%,横向≦-1.81%;
(4)简支架缺口冲击强度≥2.96KJ/㎡;
(5)落球冲击强度试验结果无破损;
2.1.3排风系统风管设计壁厚:风管最大边长≥630mm的风管,板材厚度δ≥6mm,风管最大边长<630mm的风管,板材厚度δ≥5mm。法兰厚度≥8mm。
排风系统所有风管采用承插焊接方式连接,以保证系统气密性;
风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm,圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm;矩形风管的两对角线之差不应大于5mm;
矩形风管的边长大于630mm,且管段长度大于1250mm时,应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。
法兰应与风管焊接成一整体,应设置加强三角板,三角板与风管轴线成平行,且距离不得大于200mm且不少于1个。法兰管口平面度的允许偏差为3mm;螺孔的排列应均匀,至管壁的距离应一致,允许偏差为2mm。
2.2排风系统节能与低碳环保
排风系统的节能与低碳设计,不得以增加系统投资成本为代价,必需通过设计技术、工艺流程和控制系统等技术性手段实现。
(三)通风系统材料设备技术要求
1.排风系统风机选型设计
实验室排风风机应采用优质玻璃钢离心风机,且应能够完全满足系统功能和克服现场大气环境的影响,并具备以下特点:
1 风机内外为玻璃钢材质,电机采用IP55电机,壳体表层环氧树脂喷涂,风机整体防雨抗晒、耐腐蚀,使用寿命长;
2 风机为离心式,风量大、压力高,高效区平坦、效率高、性能稳定可靠;
3 造型美观大方、安装、使用维护方便。
4 风机选型时首先考虑排风量,一般按排风系统最大设计排风量的1.1-1.2倍选择,同时综合系统阻力因素,选择合适的风机型号。
风机设备技术参数:
(1)离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型,外壳材质:FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢),叶轮材质:FRP耐酸碱树脂制作(全乙烯基树脂);
(2)离心风机马达:采用优质品牌电机,马达电源:3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 ;
(3)转子动平衡:符合JB/T 9101规范之2.5mm/s等级;
(4)离心风机机组震动:符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级;
▲(5)离心风机需要提供标准状况下空气动力性能检测报告(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);
▲(6)玻璃钢离心风机噪声及特性曲线比A声级≦于16dB(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);
▲(7)玻璃钢离心风机轴承温度≦12°(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);
▲(8)离心风机能源效率等级判定至少达到2级(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);
(9)离心风机制造厂家通过ISO9001质量管理体系认证及CE认证;
▲(10)获得国家防爆合格证。(需提供防爆合格证或证明文书的扫描件并加盖投标人公章);
上一篇: 疫苗(侧)后补式冷库采购及安装招标公告