检验科空调系统设备招标采购公告

时间:2020-06-11 来源:

    江门市江海区人民医院就下列设备进行采购,欢迎符合资格的供应商前来参加项目投标。

    一、采购项目名称、数量等

序号

项目名称

数量

预算上限(元)

备注

1

检验科空调系统设备

1

294038

设备清单及技术参数见附件

    二、供应商资格条件要求:

    1、供应商应为依法设立的独立法人机构;

    2、供应商应具备从事本采购项目的经营范围和能力,具有相关的生产、代理或者经销资格,供应商若非生厂商,需在响应文件中提供授权书等证明材料。

    3.本项目不接受联合体供应。

    4.现场踏勘:本项目的施工场地为医院1号楼3楼检验科,采购人不统一组织供应商对现场及其周围环境进行考察,自理相关费用。供应商必须认真考察,对周边环境充分了解,对施工过程遇到的问题应有充分的预见,处理的办法及费用由供应商考虑供应报价内风险承包。

    三、供应商报名需提交以下的资料并加盖公章:

    (请注意:必须按以下顺序制作报名资料1份,资料必须齐全方可接受报名)

    1、有效的《营业执照》复印件并盖章。

    2、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。

    3、供应商必需提供近三年相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。

    四、投标文件需提交以下资料并加盖公章,按顺序整理装订成册(加盖骑缝章),密封,开标时提交,一式八份(一正本七副本)。

    1、项目报价表及清单、设计方案(注:单位名称写:江门市江海区人民医院)。

    2、有效的《营业执照》复印件。

    3、法人授权委托书及授权人身份证(复印件,加盖公章);被授权人身份证(复印件,加盖公章);联系方式。

    4、应商必需提供近三年的相关类似业绩。(提供中标通知书或合同复印件,且加盖投标人公章)。

    5、售后服务。

    6、公司人员情况及规章制度管理;

    7、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果。

    五、报名时间、地点及联系方式:

    1.2020年6月11日至2020年6月17日上午8时-12时,下午2时30分-17时止(节假日除外)。

    2.江门市江海区人民医院后勤部

    地址:江门市江海四路66号

    联系人:黄小姐

    联系电话:0750-3953609

    六、开标时间及地点:资格审定后另行通知。

江门市江海区人民医院

2020年6月11日

    设备清单及技术参数:

    一、本项目最高限价为人民币294038.00元,包含不可预知的费用。供应商的供应报价不得超出最高限价,否则其响应文件将被拒绝。

    二、设备清单:

序号

项目名称

型号规格

单位

数量

一、空调设备

 

 

1

分体壁挂空调

1P冷暖型,带遥控

4

2

分体壁挂空调

1.5P冷暖型,带遥控

2

3

天花机

3P冷暖天花机

4

4

天花机

5P冷暖天花机

1

5

玻璃钢离心风机

F4-72-3.6A 1.5KW2900r/min,风量1000CMH,静压800Pa,配电机罩及防雨帽

2

6

管道式天花排气扇

风量265CMH,功率36W

4

7

管道式天花排气扇

风量400CMH,功率44W

3

8

管道式天花排气扇

风量610CMH,功率100W

5

二、管道系统

 

 

1

手动风量调节阀

1、规格:φ250                

2、材质:PP材质

2

2

排风防雨百叶

1、规格:600*300               

2、材质:0.8mm镀锌钢板制作

8

3

中效过滤装置

1、规格型号:1000CMHPP材质                              2、参考尺寸:600*600*1200mm

2

4

PVC圆形风管

1.  材质: PVC
2.
形状: 圆形
3.
规格: Φ110               

4.设计测量厚度:2.5mm

m

12

5

PVC圆形风管

1.  材质: PVC
2.
形状: 圆形
3.
规格: Φ160               

4.设计测量厚度:3.0mm

m

16

6

PVC圆形风管

1.  材质: PVC
2.
形状: 圆形
3.
规格: Φ250 

4.设计测量厚度:4mm

m

22

7

PVC圆形风管管件

1.  材质: PVC
2.
形状: 圆形弯头、三通、变径、直通等管件
3.
规格: Φ250                 

4.设计测量厚度:5.0mm以下

20

8

风管支吊架

L30角铁及8厘全牙螺杆吊架

18

9

PVC软接头

PVC软连接,配套排风机

14

10

冷媒铜管

1.输送介质:冷媒水、气
2.
材质:铜管,穿20mm厚保温套管
3.
型号、规格:φ6.35
4.
连接方式:螺纹连接
5.
管道清洗:干燥压缩空气或氮气
6.
管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气
7.
管道真空试验
8.
管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求

m

25

11

冷媒铜管

材质: PVC水管,穿10mmB1级橡塑保温套管
3.
型号、规格: DN20

m

28

15

冷凝水管

1.输送介质:冷凝水
2.
材质: PVC水管,穿10mmB1级橡塑保温套管
3.
型号、规格: DN32

m

20

三、控制系统

 

 

1

排风控制箱

380V 3KW ,含空开、热继电器,2B1生物安全柜与2台排风机联锁控制。

2

2

电磁启动器

380V 10A ,含暗装底盒

2

3

一位大板开关

220V 10A ,含暗装底盒

12

4

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-5*2.52                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

30

5

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-4*42                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

30

6

电力电缆

1、型号: 铜芯电缆YJV                        2、规格: ZR-YJV-4*2.52                    3、敷设方式: 电缆敷设

m

60

7

控制电缆

1、规格:ZRRVV-3*1mm2                 2、敷设方式:管内穿线

m

150

8

六类网络线

1、规格:CAT6 (6类非屏蔽型双绞线)                                   2、敷设方式:管内穿线

m

20

9

镀锌线管

1、规格: φ20                 

2、材质: 镀锌线管

m

100

10

镀锌线管

1、规格: φ25                  

2、材质: 镀锌线管

m

80

11

镀锌线槽

1、规格:M100*50*1.0

m

50

12

排风机组设备基础  水泥基础

2

13

管道支吊架,L40角铁支吊架

20

14

排气扇支吊架,L40角铁支吊架

12

15

空调机组室内机/室外机支吊架,L40角铁支吊架

16

    三、设备技术参数

    检验科通排风设备及舒适性空调

    (一)通风系统概况

    1.本设计对实验大楼的若干房间全面排风等系统设计,按实际需求配置排风系统。

    2.通风系统设计参数

    2.1风管风速:

    排风风管支管内风速6-9m/s,干管内风速8-12m/s。

    2.2实验室排风设备合理设计排风量:

    实验室排风换气次数6~8次/h,高压、污血排风换气次数8~12次/h。

    3.通风系统运行设计要求

    3.1风速、风量稳定、噪声低(≤60dB),符合国家相关标准;

    3.3各房间排风口、生物安全柜的排风均需独立控制、独立调节。

    (二)通风系统设计技术要求

    1.设计标准及规范

    《实验室变风量排风柜/lab VAV fume hood》(JG/T222-2007)

    《科学实验建筑设计规范》(JGJ91-93)

    《检验检测实验室设计与建设技术要求》GBT 32146.1-2015

    《简明通风设计手册》(GB50194-2002)

    《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993

    《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

    《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

    《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)

    《工业企业噪声控制设计标准》、《城市区域环境噪声标准》

    《环境空气质量标准》GB3095-1996

    《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

    2.排风系统设计技术要求

    2.1 排风风系统设计

    2.1.1排风风系统设计应根据建筑平面、楼层因素、废气各类及使用要求,并综合技术、经济、管理等因素等因素进行合理设计。各房间排风采用管道式天花排气扇直接向室外排风,各生物安全柜采用离心风机独立排风,生物安全柜排风穿外墙至屋面高空排放。

    2.1.2排风管道采用耐腐蚀的PVC管道及板材,PVC圆形排风管道采用成品排水管道。

    PVC风管需为原料制作,不得采用再生料制成的PVC风管。

    方形管道采用同等材质的PVC焊条现场焊接制作安装。

    ▲排风矩形管道PVC板材技术参数要求(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);

    (1)板材拉伸强度≥27MPa;

    (2)板材维卡耐热(1Kg.50°C/h)≥103℃;

    (3)板材加热尺寸变化率,纵向≦5.55%,横向≦-1.81%;

    (4)简支架缺口冲击强度≥2.96KJ/㎡;

    (5)落球冲击强度试验结果无破损;

    2.1.3排风系统风管设计壁厚:风管最大边长≥630mm的风管,板材厚度δ≥6mm,风管最大边长<630mm的风管,板材厚度δ≥5mm。法兰厚度≥8mm。

    排风系统所有风管采用承插焊接方式连接,以保证系统气密性;

    风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm,圆形风管的任意正交两直径之差不应大于5mm;矩形风管的两对角线之差不应大于5mm;

    矩形风管的边长大于630mm,且管段长度大于1250mm时,应加固。加固筋的分布应均匀、整齐。

    法兰应与风管焊接成一整体,应设置加强三角板,三角板与风管轴线成平行,且距离不得大于200mm且不少于1个。法兰管口平面度的允许偏差为3mm;螺孔的排列应均匀,至管壁的距离应一致,允许偏差为2mm。

    2.2排风系统节能与低碳环保

    排风系统的节能与低碳设计,不得以增加系统投资成本为代价,必需通过设计技术、工艺流程和控制系统等技术性手段实现。

    (三)通风系统材料设备技术要求

    1.排风系统风机选型设计

    实验室排风风机应采用优质玻璃钢离心风机,且应能够完全满足系统功能和克服现场大气环境的影响,并具备以下特点:

    1 风机内外为玻璃钢材质,电机采用IP55电机,壳体表层环氧树脂喷涂,风机整体防雨抗晒、耐腐蚀,使用寿命长;

    2 风机为离心式,风量大、压力高,高效区平坦、效率高、性能稳定可靠;

    3 造型美观大方、安装、使用维护方便。

    4 风机选型时首先考虑排风量,一般按排风系统最大设计排风量的1.1-1.2倍选择,同时综合系统阻力因素,选择合适的风机型号。

    风机设备技术参数:

    (1)离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢一体成型,外壳材质:FRP耐酸碱树脂制作(玻璃钢),叶轮材质:FRP耐酸碱树脂制作(全乙烯基树脂);

    (2)离心风机马达:采用优质品牌电机,马达电源:3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘 ;

    (3)转子动平衡:符合JB/T 9101规范之2.5mm/s等级;

    (4)离心风机机组震动:符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级;

    ▲(5)离心风机需要提供标准状况下空气动力性能检测报告(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);

    ▲(6)玻璃钢离心风机噪声及特性曲线比A声级≦于16dB(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);

    ▲(7)玻璃钢离心风机轴承温度≦12°(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);

    ▲(8)离心风机能源效率等级判定至少达到2级(需提供符合或优于的检验报告扫描件并加盖投标人公章);

    (9)离心风机制造厂家通过ISO9001质量管理体系认证及CE认证;

    ▲(10)获得国家防爆合格证。(需提供防爆合格证或证明文书的扫描件并加盖投标人公章);